Цитата(ЛЕША @ 25.12.2013, 14:38)

Здравствуйте! Ситуация: проложен кабель ВБбШв 4х6. Броню из лент подключили РЕ-проводником (5-й жилой). В ПУЭ вроде запретов не нашёл, но червяк сомнений гложет - а правильно ли это?
ГОСТ Р 50571.5.54-2011 п.543.2.1 Защитные проводники могут быть представлены одним из нижеследующих типов или их комбинацией:
....
- металлические оболочки кабелей, экраны кабелей,
броня кабелей, проволочная оплетка, концентрические проводники, металлические трубы, объекты,
удовлетворяющие требованиям перечислений а) и b) 543.2.2. А это непрерывность и мин.сечение (п.543.1)
Нет, конечно посчитать можно, для разминки.. но вряд ли это успокоит червячка.